消防水泵減震器
1.消防水泵減震器主備轉換規則
從消防水泵減震器運行數據信號的數據收集與控制來說,方案策劃中消防泵的主備轉換關鍵有這二種方式。關鍵在于操縱視頻信號的挑選,可以分為電流量數據信號調節方式及壓力信息調節方法。一般,消防泵的主備泵盡量制定成互備方法。
電流量數據信號調節方式就是消防設計方案中消防泵主備轉換的常見形式。它根據反饋建議離心水泵的電機電流量數據信號來鑒別消防泵是不是工作方面。當電機短路故障問題(關閉電源)、電流不穩定時,電源電路會自動轉換成電機消防泵減震器電機消防泵減震器jgf指南,終止一臺消防泵工作中,實際操作另一臺消防泵。
壓力信息調節方式就是在消防泵的出水量責任者上設置一個電氣設備支撐點壓力表,根據壓力表中數據信號鑒別主備消防泵的轉換。消防水泵控制柜接到姿勢命令后,馬上運行任一消防泵。假如電器設備支撐點壓力表標識的壓力無法保證消防泵工作之后設置壓力值,控制柜就會自動轉化成另一臺消防泵開始運動。
2.壓力信息調節模式中需要注意的事項
在壓力信息調節方法的創建中,需要注意下列難題,消防水泵減震器以確保消防泵主備轉換的穩定性。
(1)電氣設備減震器支撐點壓力表應安裝于消防泵出水量責任者上,不適合安裝于消防泵閥前(按水流方向)。消防水泵減震器壓力額定電流應超過底位消防蓄水池供配電系統壓力值。
消防水泵減震器也是由于壓力數據信號位置要體現消防泵和的供配電系統運行情況。假若在消防泵進出口貿易閥前設定壓力表,誤將截止閥門關掉,盡管消防泵運作沒毛病,能夠表明正常的供配電系統壓力,但系統軟件供配電系統狀況發現異常。因而,壓力信息調節方法的轉換還可以調節消防泵管路的出現異常供配電系統狀況,立刻運行另一條供水管的消防泵。